本帖最后由 冬棗 于 2016-4-29 17:40 編輯
戶型面積: 91㎡ 、簡約 、現代 、半包
水電安裝:熱水管和冷水管挨的太近,衛生間冷水管和熱水管交錯。而且冷在上,熱在下。電線和水管交錯,水管和電管距離太近。
5.jpg (30.74 KB, 下載次數: 135)
下載附件
保存到相冊
2016-4-23 15:49 上傳
4.jpg (43.5 KB, 下載次數: 133)
下載附件
保存到相冊
2016-4-23 15:49 上傳
3.jpg (56.43 KB, 下載次數: 130)
下載附件
保存到相冊
2016-4-23 15:49 上傳
水電改造
槽太窄,管太擠,尤其是水管和電管,至少10公分。
廚房煤氣和電管距離太近,至少10公分。電管和熱水管太近,至少30公分。冷熱水管之間也要至少10公分。這里要重開槽了!
陽臺也是同樣問題。
廚房唯一下水道要用布條或其他堵上,以免建筑垃圾堵塞下水道。
所有同槽的管子之間都要用管卡來固定以便相互隔開。而且弱電管和強電管之間要用錫箔紙包管,以便隔離,以免干擾。
強電和弱電之間距離太近,至少不能同一底盒。
2.jpg (40.66 KB, 下載次數: 130)
下載附件
保存到相冊
2016-4-23 15:49 上傳
1.jpg (38.05 KB, 下載次數: 135)
下載附件
保存到相冊
2016-4-23 15:49 上傳
3.jpg (45.45 KB, 下載次數: 144)
下載附件
保存到相冊
2016-4-23 15:45 上傳
2.jpg (50.71 KB, 下載次數: 134)
下載附件
保存到相冊
2016-4-23 15:45 上傳
1.jpg (51.01 KB, 下載次數: 140)
下載附件
保存到相冊
2016-4-23 15:45 上傳
|