裝修,是一個吃一塹長一智的過程。像個人第一-次裝修,就曾因水電改造出錯,所以返工扔了2萬。因此近.期第二次裝修時,再遇上水電改造,就立即叫來工頭商議,再三強調如下14條施規范,唬得工頭夸我是行家!1、水管堅持走頂更好:
一:管道在頂上不會被過多遮擋,便于你及時觀察到它是否有開裂跡象!
:二:維修頂部水管成本更低,不用像修埋地水管時還得先砸掉地磚!
三:水管盡量走頂了,那埋地、走地的水管就少了,那就更少會出現鋪地磚因遇到水管而空鼓的現象!2、且走頂的塑只能在電管的下?br />
這主要會出現廚衛,那里電管為避地面積水也會走頂。并它們該辱在塑上方Ｅ痪可避免被滴到?3、裝給水管時可多用熱水管
因為四各方面耐用性能炬高于冷塑｀用只是會增,點預算,但能減少管道受損。4、給熱水管套上黑色保溫棉
這既能減少熱水輸送時的熱量損失,又可降低管壁外表出現冷凝水的可能。
5、熱水管要離冷水管15cm。
這主要看冷熱水管的出水口需相距滿15cm,此正好會符合龍頭間距,便于其安裝。6、所有弱電都需遠離強電
當網線、電視線等盡量遠離強電線,滿50cm時,弱電信號才最為安全
7、弱電線在交叉處要包錫箔紙
這樣才不用怕和弱電交叉靠近的是強電路!錫箔紙能阻擋近距離的強電影響!8、要給線盒加保護
因?yàn)榫盒里該有線頭,所以再給線盒加保護盒,”加強對線頭的保護,免得后續施工時會有些堿性線盒并腐蝕線頭!
9、兩根水管交叉處要設過橋彎
即下方水管略彎曲些,那此處通水才將較順暢!10、管道要需被用管卡固定好位置
且要把管道固定得排列整齊,并最近兩根管道間1-2cm的間距!并次空隙要被填滿水泥,才可讓
J在這的地磚少空鼓!
11、水管完工后要被蓋好
即用蓋帽蓋住可用水管,此舉就是像工人表明:垃圾進下水管道!避免入住就發現排水管道被堵硬物戳壞!
12、水管完工后還需被打壓
管道要被施加0.6-0.8的壓力,且這管道壓力值要在至少30分鐘-1小時內盡量不變,連0.05的下降都不能有!否則,你家的水管,用時早晚會漏水! 13、墻上的線管必須橫平豎直
因為安裝空調、煙機等時也會橫平豎直打孔,所以只有墻內線管對應橫平豎直,才能避免遭殃!14、地上的線管沒必要全橫平豎直
反而有時地線橫平豎直只是在多繞線,只是施工方在浪費材料,并增加你的支出!還不如兩點間直線來得省錢、省事!
|
|